Re: Inteligentny UPS

Autor: marsel <marcin_at_pl>
Data: Wed, 06 Feb 2013 09:01:40 +0100
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Message-ID: <51120de4$0$1313$65785112@news.neostrada.pl>

> Ale napięcie na gnieździe wyjściowym UPSa jest cały czas. Nie ma jego
> zaniku, więc nie ma jego powrotu. Ot - była sobie chwilowa przerwa 230v
> w kontakcie, ale ups przez ten czas podtrzymywał. Ale zanik napięcia
> wyzwolił procedurę zamykania systemu operacyjnego na komputerze, aż do
> całkowitego zamknięcia i wyłączenia. A UPS ciągle napięcie daje...

Może Twój UPS tego nie umie, albo Ty nie wiesz jak skonfigurować program
do jego obsługi. Ale wierz mi, że takie rzeczy to żaden kosmos i są
UPS-y które potrafią wyłączyć zasilanie na gnieździe wyjściowym i
włączyć dopiero po spełnieniu jakiś tam warunków.
Received on Wed 06 Feb 2013 - 09:05:03 MET