On 06/02/2013 00:09, BartekK wrote:
> W dniu 2013-02-06 00:21, Maciek pisze:
>> W dniu 2013-02-06 00:06, DooMiniK pisze:
>>> No ale UPS przecież wie, że była procedura zamykania serwera...
>> Wie, albo i nie wie. Załóżmy, że na serwerze chodzi sobie soft, który
>> monitoruje jedynie stan baterii UPS'a, po zejściu do odpowiedniego
>> poziomu po prostu robi shutdown. Oczywiście soft może do UPS'a jakąś
>> informację na ten temat _przesłać_, ale do tego UPS musi mieć w sobie
>> trochę tej "inteligencji" :-) Sęk w tym, że informacji na temat
>> inteligencji zazwyczaj producenci nie umieszczajÄ… :-)
> Ok, nie teoretyzujmy - ciÄ…glÄ™ piszÄ™ o konkretnych UPS APC, Smart-3000
> oraz smart-750. Nie wyłączają się, jak to piszecie "po wysłaniu komendy
> shutdown i wyłączeniu się komputera". Soft do tego nic (chyba) nie ma -
> ani apc powerchute, ani apcupsd nie widzę by miał możliwość ustawiania
> czegoś "wyłącz UPS po X czasu, niezależnie czy jest prąd w sieci czy
> nie, a potem włącz ponownie"
Ale czy to nasza wina, że nie potrafisz skonfigurować kilku prostych
parametrów? Wrzuć screeny, jak ustawiłeś zmienne typu:
Maximum Required Delay, Shutdown Delay, Basic Signaling Shutdown itd.
Najprostsze upsy od momentu puszczenia sygnału do softu "czas zamykać
serwery, mam 30% naładowania" mają paramentr, że np. od tego
momentu jeszcze podziałaj 10minut a potem wyłącz się. Włącz się
dopiero po osiągnięciu naładowania X, lub odczekaj Y minut".
-- Dominik Siedlak (bachus) bachus(at)post(dot)peelReceived on Wed 06 Feb 2013 - 08:45:02 MET
To archiwum zosta³o wygenerowane przez hypermail 2.2.0 : Wed 06 Feb 2013 - 08:51:01 MET