Re: Dobór UPS-a do mocy maksymalnej zasilacza

Autor: J.F. <jfox_xnospamx_at_poczta.onet.pl>
Data: Fri 21 Sep 2007 - 11:28:52 MET DST
Message-ID: <bi37f3lqv27j1bjd4o60pu358s827rrti5@4ax.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2

On Fri, 21 Sep 2007 10:18:26 +0200, William wrote:
>Czy ten nowy zasilacz ma PFC ?

I to moze byc rozwiazanie ..

>> zastnawiam się bardziej generalnie, czy problem nie wynika po prostu z
>> impulsowego charakteru pracy zasilaczy komputerowych, co powoduje przy
>> stosunku Pmax zasilacza 450 W do Pmax UPS-a 500 VA ~= 350 W, działa
>> układ przeciwprzeciążeniowy, rozłączając UPS...? Być może powyższe
>> objawy nie wskazują na usterkę któregokolwiek z urzadzeń, tylko z zasady
>> działania zasilacza impulsowego?
>
>IMHO wynika z większych pojemnosci filtrujacych w nowym zasilaczu.

Tylko ze on go nie startuje z UPS a wylacza sie po zaniku napiecia.
Kondensatory wtedy sa ciagle naladowane.

A moze spojrzec na licznik - ile bierze ten komputer w stanie
wlaczonym - moze faktycznie duzo ..

J.