Witajcie,

czy przyczyną niepoprawnej pracy zasilacza UPS może być dobranie zbyt
mocnego zasilacza komputera, pomimo tego, że sam komputer ma minimalne
wymagania pradowe?

Problem pojawił się przy próbie dobrania do zasilacza Chiefteac 450 W
UPS-a. Zarówno UPS 400 VA jak i UPS Ever 500 VA, natychmiast po zaniku
napiecia, wyłączają się, sygnalizując przeciążenie. Przy słabszym
zasilaczu, 350 W Pmax, jeden i drugi UPS całkowicie poprawnie
funkcjonuje. Konfiguracja komputera to procesor Pentium D, 1GB RAM,
1xHDD. Zaznaczę, że ten sam objaw występował przy podłaczonym wyłacznie
komputerze - kiedy monitor był zasilany z innego źródła.

Wg znajomego elektryka, objawy te świadczą o uszkodzeniu któregoś z
początkowych stopni zasilacza, odpowiadającego za przeciwdziałanie
pobieraniu prądu o zbyt dużym natężeniu w stosunku do potrzeb komputera.
(powtarzam z pamięci, więc mogło to niedokładnie tak brzmieć). Ja znów
zastnawiam się bardziej generalnie, czy problem nie wynika po prostu z
impulsowego charakteru pracy zasilaczy komputerowych, co powoduje przy
stosunku Pmax zasilacza 450 W do Pmax UPS-a 500 VA ~= 350 W, działa
układ przeciwprzeciążeniowy, rozłączając UPS...? Być może powyższe
objawy nie wskazują na usterkę któregokolwiek z urzadzeń, tylko z zasady
działania zasilacza impulsowego?