Radosław Sokół napisał(a):
> Dlatego często przyjmuje się, że automatyczne zamknięcie
> owszem, jest świetną opcją, ale uruchomienie powinno nastę-
> pować ręcznie dopiero gdy zasilanie jest przywrócone w
> sposób pewny lub przynajmniej gdy UPS jest w połowie nałado-
> wany.
Mówisz i masz.
Nawet w starych APC Smart jest możliwość ustawienia co ma zrobić UPS gdy
nastąpi wyłączenie UPS'a z powodu wyładowanego akumulatora.
Ustawiasz tam poziom naładowania akumulatora po przekroczeniu którego
nastąpi automatyczne włączenie zasilania.
-- M. GG: 1119311Received on Mon Mar 5 18:15:14 2007
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Mon 05 Mar 2007 - 18:51:03 MET