2late napisał(a):
> interesuje mnie funkcja automatycznego zamknięcia komputera po padzie
> zasilania i automatycznego uruchomienia komputera po przywróceniu pradu.

Automatyczne uruchomienie zależy nie tyle od UPSa, co od płyty
głównej.

Poza tym przyjmuje się, że jest to operacja ryzykowna.
Wyobraź sobie: napięcie zanika, komputer się po jakimś
czasie wyłącza, akumulator UPSa jest prawie pusty.
Po dłuższej chwili napięcie wraca, komputer się uruchamia,
ale już po 20 sekundach napięcie znów znika na pół godziny.
Akumulatora w UPSie nie wystarcza na start systemu i jego
zamknięcie i całość pada w czasie uruchamiania.

Dlatego często przyjmuje się, że automatyczne zamknięcie
owszem, jest świetną opcją, ale uruchomienie powinno nastę-
pować ręcznie dopiero gdy zasilanie jest przywrócone w
sposób pewny lub przynajmniej gdy UPS jest w połowie nałado-
wany.

-- 
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|