Re: Wentylatory - kilka istotnych pytan

Autor: Radosław Sokół <Radoslaw.Sokol_at_polsl.pl>
Data: Thu 22 Feb 2007 - 10:42:23 MET
Message-ID: <erjohv$41j$2@polsl.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

Mariusz Kruk napisał(a):
> Tia. Ktoś przespał jak przeszliśmy na SI ;-)

Przeszliśmy? ;)

W USA nie przeszli, jeżeli chodzi o "życie codziennie".
Zresztą u nas też nie do końca. Prędkości dalej nie podaje
się w metrach na sekundę ;p

> A tak w ogóle, to określanie wydajności w postaci stosunku objętości do
> czasu też jest mało sensowne. Jak umieścimy taki wentylator (w kierunku

A jak byś chciał ją określać?

> "wydmuchowym") na jedynym otworze zamkniętego stulitrowego pojemnika,
> to, zakładając że ma wydajność 10l/min, po 10 minutach zrobi nam
> próżnię? Jakoś nie wydaje mi się.

Te pomiary są robione przy *bardzo konkretnym założeniu*:
po obu stronach wentylatora panuje niezmiennie ciśnienie
atmosferyczne. Czyli nie możesz sobie użyć wentylatora jako
pompy próżniowej i założyć, że utrzyma nominalną wydajność.

-- 
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|
| Radosław Sokół  |  http://www.grush.one.pl/              |
|                 |  Administrator, Politechnika Śląska    |
\................... Microsoft MVP ......................../
Received on Thu Feb 22 10:45:06 2007

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Thu 22 Feb 2007 - 10:51:23 MET