Calambur27 napisał(a):
> Witam,
Na starcie: włącz MIME:
> 1. Czy wentylatory posiadające stałą liczbę obrotów (wg. specyfikacji) mogą
> być regulowane przez płytę główną (np. Noiseblocker lub Coolink)?
Tak.
> 2. Czy wentylatory posiadające ręczną regulację obrotów (potencjometr) mogą
> być regulowane przez płytę główną (np. Fander)?
Tak, ale wtedy ręczna regulacja ma mały sens.
> 4. Dwa wentylatory będą chłodzić dyski, jeden lub dwa z boku ogólnie wnętrze
> obudowy, a wentylator 120mm będzie wyciągał powietrze z tyłu obudowy.
Nie za dużo ich? :) Należy dążyć do prawidłowego przepływu
powietrza przez obudowę, a nie dmuchać na wszystko co się da.
Poza tym co do regulacji -- masz tyle regulowanych wyjść na
płycie? I masz zewnętrzne źródła regulacji? Bo np. wentylator
chłodzący dyski powinien być sterowany w zależności od tempe-
ratury dysków, a jeżeli jednocześnie pełni funkcję wentylatora
wlotowego -- również od temperatury powietrza we wnętrzu
obudowy. Poza tym suma objętości powietrza wtłaczanego powinna
być mniej więcej równa sumie objętości powietrza wyciąganego.
-- |""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""| | Radosław Sokół | http://www.grush.one.pl/ | | | Administrator, Politechnika Śląska | \................... Microsoft MVP ......................../Received on Wed Feb 21 12:00:11 2007
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Wed 21 Feb 2007 - 12:51:23 MET