> Przypadek, o którym ja mówię dotyczy tylko jednego uszkodzenia
(poluzowanie
> PEN) a zobacz jak diametralnie różne skutki w obu wypadkach:
> a) jeżeli masz zerowanie to potencjał przewodu L zostanie wprost podany na
> obudowę sprawnego urządzenia. Żadne z zabezpieczeń nie zadziała, bo tego
nie
> widzi.Urządzenie może być nowe i w 100% sprawne a stwarza śmiertelne
> zagrożenie dla obsługi. Zabezpieczenie nadprądowe podczas rażenia
oczywiście
> też nie zadziała, bo wartośc prądu rażeniowego jest zbyt mała.
Zaraz, poczekaj.
Mówisz o poluzowaniu zmostkowanego w gniazdku PEN i zetknięciu z przewodem
fazowym L?
W tym przypadku od razu zadziała zabezpieczenie nadprądowe, bo powstanie
zwarcie.
I to bez udziału urządzenia wpinanego w gniazdko.
Nie jestem pewien, czy o to Ci chodziło, bo to przecież oczywiste.
Received on Tue Mar 22 23:35:17 2005
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 22 Mar 2005 - 23:51:28 MET