Użytkownik "Sebastian Z" <sebaz_79@op.pl> napisał w wiadomości
news:d1orer$cn6$1@news.onet.pl...
Jednak w
> przypadku kiedy stosujesz mostkowanie bolca z N-ką i zdarza się
> poluzowanie/przerwanie przewodu PEN w gniazdku (bądź przed) to użytkownika
> NIC nie chroni. Przynosi on do domu nowo zakupione urzadzenie, podłącza do
> gniazdka i jest po gościu. Nawet się tego nie spodziewał-kupił przecież
> nowe urządzenie!! W przypadku gdy nie zastosujesz zerowania, a pojawi się
> napięcie na obudowie, zawsze masz do wykorzystania pełne mozliwości
> oferowanych zabezpieczeń, nadprądowe czy chociażby róznicowopradowe w
> układzie dwuprzewodowym. Nie są to rozwiązania idealne w przypadku
> niewielkiego prądu rażeniowego i układu dwuprzewodowego, ale zawsze są,
> podczas gdy w pierwszym przypadku nie chroni Cię nic.
Hm...
Jaką widzisz różnicę z punktu widzenia zadziałania zabezpieczenia
nadpradowego pomiedzy:
a) jest zerowanie, wystepuje przebicie fazy na obudowę i wystąpiło
poluzowanie zacisku PE-N w gniazdku (będź przed) i ktoś dotyka obudowy (bez
izolacyjnej podeszwy w bucie :))
b)nie ma zerowania, wystepuje przebicie fazy na obudowę i wystąpiło
poluzowanie zacisku N w gniazdku (będź przed) i ktoś dotyka obudowy (bez
izolacyjnej podeszwy w bucie :))
Oczywiście w obu przypadkach nie ma zabezpieczenia różnicowopradowego.
Druga sprawa: twoim zdaniem co jest bardziej prawdopodobne: występioenie
przebicia na obudowe w jakims urządzeniu czy poluzowanie zacisku w gniazdku?
-- pozdr. aszferReceived on Tue Mar 22 16:05:17 2005