Użytkownik "pit" <pietrek45@nospam.master.pl> napisał w wiadomości
news:d1nptk$j0f$1@ns.master.pl...
>
> Więc powiedz mi, co się stanie gdy na obudowę, kóra jest niezerowana
> przebije się napięcie i ty tej obudowy dotkniesz (czego nikomu nie życzę).
Widzisz, układ TN-C jak byśmy sie nie starali jest rozwiązaniem niezby
mądrym i jak byśmy się nie starali trzeba iść na kompromisy. Jednak w
przypadku kiedy stosujesz mostkowanie bolca z N-ką i zdarza się
poluzowanie/przerwanie przewodu PEN w gniazdku (bądź przed) to użytkownika
NIC nie chroni. Przynosi on do domu nowo zakupione urzadzenie, podłącza do
gniazdka i jest po gościu. Nawet się tego nie spodziewał-kupił przecież nowe
urządzenie!! W przypadku gdy nie zastosujesz zerowania, a pojawi się
napięcie na obudowie, zawsze masz do wykorzystania pełne mozliwości
oferowanych zabezpieczeń, nadprądowe czy chociażby róznicowopradowe w
układzie dwuprzewodowym. Nie są to rozwiązania idealne w przypadku
niewielkiego prądu rażeniowego i układu dwuprzewodowego, ale zawsze są,
podczas gdy w pierwszym przypadku nie chroni Cię nic.
-- PZDR Seb@Received on Tue Mar 22 11:20:24 2005