> > jak to jest z zasilaczami awaryjnymi?? jesli jest sobie jakis zasilacz
> > APC, ktory ma zuzyte akumulatory; to czy wymiana polega tylko na zakupie
> > nowego akumulatora o tym samym napieciu, polaczeniu go elektrycznie z
> > miejsce starego akumulatora i to juz zadziala??
> Teoretycznie tak. Stare upsy tak mialy np Smart 250/400/600 te nowe smarty
> np 450/650 i pare innych już niekoniecznie. Nieraz po samej wymianie bez
> kalibracji bateria potrafi sie uwalic po miesiacu pracy.
> powinno sie je skalibrowac - ale na czym to polega to nie wiem
jesli jest to APC z serii Back - nie przechowuje zadnych informacji o
akumulatorze
APC Smart przechowuje i to duzo - wystarczy miec odpowiedni kabelek
(Smart-signaling 94-0024C przewaznie) i oprogramowanie od APC (PowerChute) -
tam w ustawieniach upsa jest podanie daty "battery replaced", nalezy wpisac
nowa date zmiany aku (dzisiejsza), poczekac az sie naladuje do pelna (ja
zostawiam na 24h) i wlaczyc opcje "kalibracja baterii" - przelacza sie na
prace z baterii, rozladowuje ja prawie do zera badajac jej parametry, po
takiej operacji ups zna dokladnie stan baterii (nowej) a zapomina o starej
(wazne -trzeba zmienic date wymiany aku !)