Re: UPS - wymiana akumulatora;

Autor: pierwek (niepodamadresubonielupiespamu_at_wytnijto.o2.pl)
Data: Wed 19 Nov 2003 - 07:50:53 MET


adasiek <podolany_at_poczta.wp.pl> napisał(a) w artykule
<bpe4je.3vvh3qr.1_at_podolany.art.pl>...
> jak to jest z zasilaczami awaryjnymi?? jesli jest sobie jakis zasilacz
> APC, ktory ma zuzyte akumulatory; to czy wymiana polega tylko na zakupie
> nowego akumulatora o tym samym napieciu, polaczeniu go elektrycznie z
> miejsce starego akumulatora i to juz zadziala??

Teoretycznie tak. Stare upsy tak mialy np Smart 250/400/600 te nowe smarty
np 450/650 i pare innych już niekoniecznie. Nieraz po samej wymianie bez
kalibracji bateria potrafi sie uwalic po miesiacu pracy.
>
> czy moze elektronika zasilacza trzyma jakies informacje na temat
> akumulatorow i bedzie trzeba kombinowac;

powinno sie je skalibrowac - ale na czym to polega to nie wiem

Co do innych pytan to nie znam odpowiedzi. BTW kazdy ups APC bedzie raczej
lepszy od tego czegos co było pod podanym linkiem.

-- 
pozdrawiam
P.