Autor: Remigiusz Franek (remigiusz.franek_at_hogart.com.pl)
Data: Fri 17 Jan 2003 - 13:06:19 MET
Użytkownik "benek" <benek.benek_WYTNIJTO__at_wp.pl> napisał w wiadomości
news:b07454$453$1_at_foka.acn.pl...
> nie mala powierzchnie ale mala srednice (drobna roznica a jednak
istotna) -
> jakbys nie wiedzial to najwieksze opory i straty plynacej wody powstaja
> wlasnie w wezach, wlot i wylot w bloku (od biedy) oraz mala srednice
kanalow
> mozna przebolec bo to jest ulamek drogi jaki musi pokonac woda w calym
> ukladzie - po co wiec stwarzac sztuczne opory przez mala srednice i duza
> dlugosc weza - sprawdz ile tak na prawde l/h przepompowuje ta slabizna
> AquaEL w tym ukladzie (czyzby ponizej 100l/h dla tej mocniejszej pompki),
> dodatkowo poza mala srednica ta dlugosc ma znaczenie bo im dluzszy waz tym
> wieksze prawdopodobienstwo powstania zalamania - i przeplyw wody spada na
> leb na szyje i czym wtedy chcesz clodzic blaszke skoro ona nie ma takiej
> duzej pojemnosci cieplnej jak podstawa wyfrezowana/wywiercona (no ale
> niektorzy lapia sie na "propagande" grafitowych wezy ktore tak na prawde
sa
> zwyklymi wezami winylowymi "z dodatkiem grafitu" = 0%) itd
Pytanie: czy to co pisze CPC ponizej to marketingowy belkot ??? Pytam sie
Ciebie jako osoby znajacej sie na tych zagadnieniach. Jak dla mnie caly
wywod jest logiczny, ale moze rzeczywiscie jest tak jak mowisz, dlatego
prosilbym o komentarz :
" .... Sztuka wykonania dobrego bloku wodnego polega na skutecznym odbiorze
ciepła gromadzącego się przy ściance przylegającej do rdzenia procesora.
Temperatura przepływającej laminarnie (normalnie) wody zależy silnie od
odległości od ścianki .
Już w odległości 0.2 mm od ścianki grzejącej temperatura jest o 12 stopni
niższa niż przy niej. To powoduje znaczne zmniejszenie skuteczności
odbierania ciepła - ciepła woda przy ściance nie przekazuje skutecznie
swojej energii w głąb strumienia.
Rozwiązanie problemu polega na silnym, ciągłym mieszaniu przepływającej
strugi - zaburzaniu przepływu w taki sposób, aby z laminarnego stał się
turbulentny. To zadanie wykonują turbulizatory, które w rzeczywistości są
miniaturowymi zmianami powierzchni grzejącej bloku.
Aby skutecznie zaburzyć przepływ laminarny, konieczny jest jeszcze jeden
czynnik - odpowiednia prędkość wody. Liczba Reynolds'a, mówiąca o tym, kiedy
uda się oderwać wir jest w przypadku bloku wodnego dosyć wysoka, przez co
konieczne jest przekroczenie pewnej minimalnej prędkości przepływu.
To zadanie (przyspieszenie przepływu wody) stoi przed dyszą Venturiego.
Dzięki odpowiedniemu kształtowi i przekrojowi, dysza ta przyspiesza
cząsteczki wody, nie powodując jednocześnie dużych strat energetycznych.
Dzięki dyszy woda w bloku może płynąć szybciej, a pompka może być mała.
Obydwa rozwiązania (turbulizatory i dysza Venturiego) powodują, iż w tej
samej odległości (0.2 mm) od ścianki grzejącej temperatura jest nisza nie o
12 stopni ale ok. 1.4 stopnia, a moc pompki znikoma (3.3W).
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 09:04:06 MET DST