Autor: Remigiusz Franek (remigiusz.franek_at_hogart.com.pl)
Data: Thu 16 Jan 2003 - 17:23:23 MET
Użytkownik "benek" <benek.benek_WYTNIJTO__at_wp.pl> napisał w wiadomości
news:b06l29$362$1_at_foka.acn.pl...
> 1. temp. mierzysz oczywiscie termometrem zewnetrznym i na dodatek dobrze
> skalibrowanym - jezeli "mierzy" plyta glowna to nie ma o czym gadac :-P
1. Porownanie bylo dla temp. mierzonej przez plyte ale zarowno dla wiatrak
jak i CPC, wiec 10 stopni w dol jest dla mnie ok, chodzilo o porownanie. Jak
mi nie wierzysz ze u mnie jest 45-50 to zapraszam na testy skalibrowanym
termomentrem.
> 2. co do radiatorow - to co pisalem odnosilo sie nawet do radiatorow z
> najtanszych coolerow wiec nie gmatwaj tylko odpowiadaj na pytanie ale
> podpowiem "powierzchnia oddawania ciepla"
Dokladnie o tym byla mowa. Dlaczego Zalman jest o wiele bardziej
wybajerowany ??? Bo ma inne przeznaczenie. Zwiekszyć powierzchni wymiany
ciepla z powietrzem aby zastosowac o wiele slabszy wentylator a tym samym
miec cichszy sprzet. Ale tak jak napisalem w poprzednim mailu nie jest to
konieczne aby system pracowal stabilnie, ale to juz olales jak kazdy inny
moj argument w ktorym byly obalane Twoje wnioski.
Poza tym co z tym zestawem za 135 zl i wszystkim gwarancjami co daje CPC ???
Juz nagle przestal byc oplacalny???
>- gdyby nie miala znaczenia to
> wszyscy robili by blaszki a tak sa radiatory i odpwiedz sobie sam na
pytanie
A fizyke to chyba przespales. Od kiedy wymiana ciepla jest taka sama przez
wode jak i przez powietrze??????? Piszecie takze na forum tweak'a o tym ze
rurki w CPC maja mala powierzchnie jako argument ze zestaw jest do kitu.
Qrcze przeciez nawet srednio inteligentny czlowiek zrozumie ze przeznaczenie
tych rurek nie jest po to aby zwiekszyc powierzchnie tylko aby tylko po to
aby wymusic okreslony i rownomierny obieg wody (hydrodynamika sie klania).
Czy to jest takie skomplikowane? Wieksza kostka w tym wypadku ma srednie
znaczenie, liczy sie bardziej liczba kanalow i ich rozmiar (przekatna, czyli
powierzchnia kontaktu). Jesli w Twoim bloku kanalow bedzie wiecej to jest to
oczywiste ze bedzie lepiej chlodzil. Ale czy to jest konieczne? W CPC
postawiono kompromis, jak maly i plaski musi byc blok wodny i jak najmniej
skomplikowany aby zapewnic jednoczesnie stabilnosc i niskie koszty. Jak do
tej pory im sie to udalo (choc nie wiem czy do konca bo nie napisales czy
ten TB sie wiesza czy nie, ale podejrzewam ze chodzi dobrze bo jakos
pominales niektore fakty z mojego poprzedniego newsa)
czyli Ponadto nie odpowiedziales mi pytanie, czy system na CPC pracuje mniej
stabilnie ???
Pozdro
Remi
Ps. Nie odpowiedziales na nastepujace pytania:
1. Czy bloki wodne Gemini, Swiftech kosztuja tyle co te z CPC, bo chyba mamy
porownywac te same ceny.
2. Czy tak dla Ciebie wazne aby temp. byla 40 zamiast 45 jesli system
pracuje stabilnie do 60 stopni.