On Thu, 16 Jan 2003 08:38:10 +0000 (UTC), Krzysiek Szczepanek wrote:
> b) kup gnizadko z bolcem i zrob mostek miedzy zerem a uziemniem.
> Profesjonalnie nie jest ale lepiej niz do kaloryfera.
Czy lepiej...no, tu można podyskutować...;)
Wpuszczasz zakłócenia do sieci energetycznej. Powoduje to skoki napięcia
z wszystkimi tego konsekwencjami.
A co do porażenia kogoś prądem z kaloryfera..hmmm... Zdaje się, że tą
sprawę regulują prawa Kirchoffa ;) Prąd popłynie tą linią, która ma
mniejszy opór. Kto ma mniejszy opór: stalowa rura wkopana w ziemię, czy
nieuziemniny naiwniak, który akurat wsadził cyrkiel w kaloryfer tak, że
doskrobał się do metalu ??? ;))