Autor: Adam (wytnij-adam.skorzewski_at_poczta.fm-wytnij)
Data: Thu 26 Dec 2002 - 20:51:46 MET
Użytkownik "mkwak" <mkwak_at_poczta.fm> napisał w wiadomości
news:tdIO9.74570$qq5.990951_at_news.chello.at...
> > Sprawdź, czy twoja kablówka nie podaje Ci na kablu koncentrycznym
napięcia
> > do zasilania wzmacniaczy kablowych. Powinni odseparować składową stałą
> przed
>
> bzdura-nie ma takiej mozliwosci(kazdy element pasywny-rozgaleznik-zrobil
by
> zwarcie )
Posłużę się cyctatem - bzdura. Rozgałęźniki, odgałęźniki, sumatory, czyli
jak piszesz elementy pasywne, robione są w 2 wersjach. Jedne przewodzą prąd
stały (np. do zdalnego zasilania anten), inne nie. Ale żadne z nich nie są
dla prądu stałego zwarciem, skąd ci to przyszło do głowy?
> > Ja miałem ze szczecińskiej
> > UPC ponad 50V nap. stałego na ich kablu.
>
> nie stalego tylko przemiennego i nie z kabla tylko z gniazdka antenowego
tv
Tu musiałbym znów użyć cytatu. Poza tym jestem pod wrażeniem, że wiesz
lepiej ode mnie jak wygląda instalacja w moim domu.
> > Jeżeli tak jest, każ im zainstalować jakiś separator składowej stałej,
bo
> > jak nie:
> > 1. Napiecie do zasilania wzmacniaczy kablowych to nie jest napiecie
> > bezpieczne (do 24V) i jak nie zainstalują separatora, zgłosisz to do
> > prokuratury jako zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców budynku
> (wszczynają
> > postępowanie z urzędu).
>
> skad wiesz jakie napiecie?
Jakie_CO_napiecie? Pytaj pełnym zdaniem kiedy czegoś nie rozumiesz.
> > 2. Jak ci w związku z tym napieciem padnie jakaś część komputera, to
> > wystawisz im rachunek za uszkodzoną część, naprawę i przestój komputera.
>
> a dlaczego komputera? przeciez to tv jest podlaczony do kablowki!
Przypuszczam, że w żadnej umowie z kablówką nie_jest_sprecyzowane, czy do
kabla (gdyby ci znów coś nie pasowało - u mnie nie założyli gniazdka, tylko
zakończyli kabel złączem "F" i rozgałęźnikiem) należy podłączyć odbiornik
telewizyjny, radioodbiornik, magnetowid, czy tuner TV w postaci karty do PC.
W tym konkretnym przypadku (temat wątku) komputer jest podłączony przez
S-video do TV. Tadeusz nie pisał nic o kablówce, to moje założenie. Ale przy
założonym układzie połączeń napiecie z zasilacza magistralnego spokojnie
uszkodzić np. kartę graficzną komputera.
> Teraz odpowiadam dlaczego sie tak dzieje:
Przecież ja nie zadawałem żadnego pytania. Dokładnie wiem jakie było
napiecie_STAŁE_pomiędzy żyłą, a ekranem kabla koncentrycznego kablówki, bo
sam je zmierzyłem. I dokładnie wiem dlaczego tak było, to napiecie zasilacza
magistralnego który zasila wzmacniacze budynkowe.
> jezeli faktycznie jest kablowka to bywa ona zwykle uziemiona, wystepuje
> roznica potencjalow miedzy uziomem budynkowym a masa kablowki(zwykle ten
> problem wystepuje na starych budynkach)
> trzy prawdopodobne rozwiazania:
> 1 zmienic zasilacz w komp.
> 2 nie zerowac komp. :)
> 3 odseparowac mase kabla od kablowki ( specjalnym separatorem
galwanicznym)
Pierwsze dwa punkty to jakieś nieporozumienie, ale na koniec radzisz to samo
co ja, tylko zapominasz dodać, że to obowiązek kablówki.
> pozdr. marek