Autor: mkwak (mkwak_at_poczta.fm)
Data: Thu 26 Dec 2002 - 19:52:09 MET
> Sprawdź, czy twoja kablówka nie podaje Ci na kablu koncentrycznym napięcia
> do zasilania wzmacniaczy kablowych. Powinni odseparować składową stałą
przed
bzdura-nie ma takiej mozliwosci(kazdy element pasywny-rozgaleznik-zrobil by
zwarcie )
> Ja miałem ze szczecińskiej
> UPC ponad 50V nap. stałego na ich kablu.
nie stalego tylko przemiennego i nie z kabla tylko z gniazdka antenowego tv
> Jeżeli tak jest, każ im zainstalować jakiś separator składowej stałej, bo
> jak nie:
> 1. Napiecie do zasilania wzmacniaczy kablowych to nie jest napiecie
> bezpieczne (do 24V) i jak nie zainstalują separatora, zgłosisz to do
> prokuratury jako zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców budynku
(wszczynają
> postępowanie z urzędu).
skad wiesz jakie napiecie?
> 2. Jak ci w związku z tym napieciem padnie jakaś część komputera, to
> wystawisz im rachunek za uszkodzoną część, naprawę i przestój komputera.
a dlaczego komputera? przeciez to tv jest podlaczony do kablowki!
Teraz odpowiadam dlaczego sie tak dzieje:
jezeli faktycznie jest kablowka to bywa ona zwykle uziemiona, wystepuje
roznica potencjalow miedzy uziomem budynkowym a masa kablowki(zwykle ten
problem wystepuje na starych budynkach)
trzy prawdopodobne rozwiazania:
1 zmienic zasilacz w komp.
2 nie zerowac komp. :)
3 odseparowac mase kabla od kablowki ( specjalnym separatorem galwanicznym)
pozdr. marek
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 02:09:38 MET DST