Re: Uziemienie monitora

Autor: Robert Slaski (slaskir_at_ee.pw.edu.pl)
Data: Tue 13 May 1997 - 21:25:59 MET DST


warta_olsztyn_at_telbank.pl (Grzegorz Bodaszewski) wrote:

>Pawel Maslanka <paul_at_student.uci.agh.edu.pl> wrote:

>>Czy mozna podpiac bolec uziemienia w gniazdku do przewodu
>>zerowego i w ten sposob uzyskac gniazdo z uziemieniem (bo przeciez przewod
>>zerowy jest gdzies uziemiony)?

>Mozna - o ile wszystkie polaczone ze soba galwanicznie urzadzenia
>(komputer, monitor, drukarka) sa zasilane z tego samego gniazdka
>i komputer nie pracuje w sieci lokalnej, to takie zerowanie w
>zupelnosci wystarcza.

>Grzegorz Bodaszewski
>== warta_olsztyn_at_telbank.pl gregboda_at_free.polbox.pl

ZABRANIAM, GROZI KALECTWEM LUB SMIERCIA (to drugie predzej)

Pomysl tylko co bedzie jesli ulegnie uszkodzeniu polaczenie przewodu
zerowego (np. obluzuje sie kabelek w kontakcie) a ty wlaczysz komputer
i dotkniesz sie do obudowy.
Milego pogrzebu.

Robert

Robert Slaski
mailto:slaskir_at_ee.pw.edu.pl



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 16:05:49 MET DST