Numer              : PIONIER.20241224-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : usługa MX-GDA
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2024-12-24 15:28:00
Koniec zdarzenia   : 2024-12-24 21:50:00
Bilet otwarty      : 2024-12-24 16:40:00
Bilet zamknięty    : 2024-12-25 00:11:00


*** Opis problemu:
Od godziny 15:28 występuje brak zasilania na zasilaczach PEM0 oraz
PEM1 przełącznika mx-gda.


*** Działanie:
2024-12-24 16:40:00 (1,0) Tomasz Berner
UPS na miejscu uległ awarii, obecnie trwają prace mające przywrócić go do
działania.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Awaria UPSa została usunięta.
Ticket zostaje zamknięty.