Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20241224-1 OPEN: Awaria zasilania przełącznika mx-gda

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20241224-1 OPEN: Awaria zasilania przełącznika mx-gda
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 24 Dec 2024 16:40:56 +0100 (CET)
Numer              : PIONIER.20241224-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : usługa MX-GDA
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2024-12-24 15:28:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2024-12-24 16:40:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 15:28 występuje brak zasilania na zasilaczach PEM0 oraz
PEM1 przełącznika mx-gda.


*** Działanie:
2024-12-24 16:40:00 (1,0) Tomasz Berner
UPS na miejscu uległ awarii, obecnie trwają prace mające przywrócić go do
działania.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20241224-1 OPEN: Awaria zasilania przełącznika mx-gda, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=