Re: Inteligentny UPS

Autor: BartekK <sibi_at_drut.org>
Data: Wed, 06 Feb 2013 01:35:48 +0100
Message-ID: <kes8v5$cuh$1@mx1.internetia.pl>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed

W dniu 2013-02-06 01:20, MC pisze:
> Użytkownik "DooMiniK" <bachus_at_bachus> napisał w wiadomości
> news:51119048$1_at_news.home.net.pl...
>>
>> ... ale UPS wie, że poszła komenda do serwera "wyłącz się". UPS nauczy
>> się, że spadło obciążenie, zaczeka dla pewności że serwer się wyłączył,
>> odłączy zasilanie i poda ponownie.
>
> To się dzieje inaczej. Następuje przerwa w zasilaniu, idzie do komputera
> sygnał, on zaczyna się zamykać i jak skończy informuje o tym UPS-a.
Miło się teoretyzuje. Jak komputer informuje, skoro już się zamknął?
System operacyjny nie działa. Komputer się wyłączył, jest w stanie
standby-poweroff. Jak ma informować w tym stanie kogokolwiek o
czymkolwiek, telepatycznie?

-- 