Re: Zasilacz UPS

Autor: ToMasz <twitek4_at_.gazeta.pl>
Data: Sun 19 Feb 2012 - 17:37:54 MET
Message-ID: <jhr8h2$l8s$1@inews.gazeta.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

W dniu 19.02.2012 15:51, Andrzej Kuća pisze:
> Radosław Sokół<rsokol@magsoft.com.pl> napisał(a):
>
>>
>> Żeby jakikolwiek UPS mógł działać poprawnie (zresztą to samo
>> tyczy się listw zasilających z filtrami), gniazdko musi mieć
>> prawidłowo podłączony bolec. Nie musi być wykonane pełne uzie-
>> mienie, może być zerowanie -- ale *coś* musi być.
>>
>> Zanim zaczniesz kupować UPS, wezwij elektryka żeby przygoto-
>> wał instalację pod podłączenie komputera przez UPS lub listwę.
>>
> Z tym sobie poradzę, mam próbnik (śrubokręt z neonówką), tylko proszę mi
> powiedzieć, bo rozumiem, że przewód zerowy powinien być podłączony do bolca i
> do "dziurki". Czy to ma być zrobione jednym przewodem, czy mogę zero podłączyć
> do bolca, a od bolca jakiś kawałek drucika miedzianego do gniazdka? Pytam, bo
> nie wiem czy mi starczy przewodu w puszce, żeby sięgnąć tu i tu. No i wracając
> do mojego głównego pytania, jaki UPS w cenie ok. 400zł? Jak pisałem, nie
> chodzi mi o podtrzymanie tylko raczej o stabilizację napięcia.
>
> Pozdrawiam.
>
jakikolwiek. najlepszą opinią cieszą się apc smart. bez akumulatorów
mozesz kupić za 100zł i każdy z akumulatorów to kolejne 100zł. model nie
do zdarcia.
ToMasz
Received on Sun Feb 19 17:40:03 2012