Re: Zasilacz UPS

Autor: nom <nom73_at_usunto.gazeta.pl>
Data: Sun 19 Feb 2012 - 09:27:41 MET
Message-ID: <jhqbpr$n3h$1@inews.gazeta.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=original

Użytkownik "Andrzej Kuća" <protumba.WYTNIJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:jho9be$ps2$1@inews.gazeta.pl...
> skokami napięć itp. I jeszcze jedno pytanie - gniazdko w ścianie mam
> dwużyłowe

Gniazdko powinno być z bolcem uziemiającym, ale jak masz instalację bez
uziemienia to przynajmniej niech ktoś kto wie o co biega zrobi Ci zerowanie.
Chodzi o to, że urządzenia z metalową obudową powinny być na potencjale 0V,
a na obudowie komputera nieuziemionego potrafi się czasami odłożyć
kilkadziesiąt Volt. :-)