Re: Ile minut (godzin) powinien utrzymać APC Smart UPS 1000VA?

Autor: 4CX250 <taunusmtv_at_posta.ornet.pl>
Data: Fri 16 Sep 2011 - 10:41:00 MET DST
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="UTF-8"; reply-type=original
Message-ID: <4e730b9e$0$3491$65785112@news.neostrada.pl>

Użytkownik "jureq" <jureq@Xusun.to.z.adresu.Xop.pl> napisał w wiadomości
news:j4nnt8$qb3$1@news.onet.pl...
> Dnia Tue, 13 Sep 2011 15:39:16 +0200, 4CX250 napisał(a):
>
>> Czy przy stałym obciążeniu 180W zakładając że ma w sobie nowe sprawne
>> akumulatoryi 2x 12V 17Ah
>> utrzyma 2 godziny?
>
> Wykres
>
> http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SMT1000I&total_watts=50

Akurat właśnie wczoraj trafiłem na ten wykres, ale dzięki za chęci.
Wychodzi około 50minut. To za mało. Pytanie dotyczy akurat dużo starszego
modelu ale sądzę że będzie podobnie.
Zastanawiam się, co by zamiast oryginalnych 17Ah nie założyć zewnętrzynych
dwóch akumulatorów samochodowych 12V33Ah. Są zresztą tańsze. Układ ładowania
w UPSie daje max 5A (taki jest bezpiecznik w układzie ładowania patrząc na
schemat), więc myślę że powinien wytrzymać i zapewnić w miarę prawidłowe
ładowanie takiego zestawu. Wiem, wiem trzeba kalibrować UPSa pod nowe
akumulatory. Wiem jak i czym bo robiłem to kiedyś ze smartem 1400.
UPS ma stać w garażu. Agregaty prądotwórcze odpadają ze względu na hałas i
konieczność zaglądania pod korek zbiornika.

Marek
Received on Fri Sep 16 10:45:02 2011