4CX250 wrote:
> Czy przy stałym obciążeniu 180W zakładając że ma w sobie nowe sprawne
> akumulatoryi 2x 12V 17Ah
> utrzyma 2 godziny?
Mało prawdopodobne. U mnie ostatnio dokładnie ten UPS wytrzymał 1h 24
min.
UPS Model: SMART-UPS 1000
Wed Sep 07 16:21:09 CEST 2011 Running on UPS batteries.
Wed Sep 07 17:45:26 CEST 2011 Battery power exhausted.
Wed Sep 07 17:45:26 CEST 2011 Initiating system shutdown!
Wed Sep 07 17:45:26 CEST 2011 User logins prohibited
Wed Sep 07 17:45:37 CEST 2011 apcupsd exiting, signal 15
Wed Sep 07 17:45:37 CEST 2011 apcupsd shutdown succeeded
Serwer IBM średnio obciążony, trzy dyski sata w raidzie, dwa wentylatory
(z przodu i z tyłu) bez monitora.
-- Zbigniew[at]Cofala[dot]com http://turox.plReceived on Tue Sep 13 22:35:02 2011
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 13 Sep 2011 - 22:51:02 MET DST