Re: Akumulatory do APC SMART-UPS 1500RM

Autor: Irokez <nie.mam_at_email.pl>
Data: Sat 09 Oct 2010 - 21:49:11 MET DST
Message-ID: <i8qgvs$f5v$1@news.onet.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=original

Użytkownik "Maciek" <maciek@nospam.pl> napisał w wiadomości
news:4caee66e$0$22804$65785112@news.neostrada.pl...
>W dniu 2010-10-08 11:22, Maciek Babcia Dobosz pisze:
>> OK - będą zamienniki. Zapytałem bo miałem do czynienia z paroma UPS-ami
>> APC (ale nie rackowymi ale też z serii Smart) które po
>> włożeniu zamienników i kalibracji nie chciały działać.
> A to zależy jak robisz kalibrację. Jeśli chodzi Ci o programową, to
> zapomnij, bo przynajmniej w części (jeśli nie we wszystkich) Smartach
> robi się kalibrację sprzętową, czyli konkretnie ustawia napięcie
> ładowania, które zmienia się z biegiem czasu i starzenia się elementów.
> Do tego zabiegu potrzebne są: wkrętak, lutownica, właściwy rezystor :-)

Pierwsze słyszę, a parę Smartów przewineło się przez łapki, w tym mam 1000
pod biurkiem a rackowe i zwykłe pracują jako backup do pomp CO.
Napięcie ładowania itp zmieniałem z konsoli telneta programowo.

-- 
Irokez 
Received on Sat Oct 9 21:50:03 2010