> No to może płynie kilkadziesiąt amperów. Poza tym każda linia składa się z
> trzech faz a faza może składać się z kilku przewodów ( 2 lub 4). Nie wiem jak
> w Siekerkach, ale bywają linie 460 kV.
> Policzmy. Niech będzie 30 A. W końcu przewody są grube, więcej niż centymetr
> średnicy.
>
> 3 fazy * 4 przewody * 30 A * 460KV = 360 A * 460 kV = 165,6 MW
>
> Wystarczą 4 linie przesyłowe.
> Dla 230 kV będzie 8.
Warszawa ztcw ma pierścień 400kV. Dla przewodów AFL zależnie od przekroju
(szacunkowo):
120mm2 -> 410 A
240mm2 -> 640 A
300mm2 -> 740 A
560mm2 -> 1040 A