Re: UPS - problem z przelaczeniem?

Autor: Jacek Kalinski <jacek_kal_at_go2._NOSPAMPLEASE_.pl>
Data: Fri 28 Aug 2009 - 11:22:47 MET DST
Message-ID: <slrnh9f8f7.uoj.jacek_kal@nntp.dyski.one.pl>
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2

W artykule <h783v8$gv7$1@news.onet.pl>, Norbert napisał(a):

>> UPS przy zbyt duzym dla niego obciazeniu rozlacza sie automatycznie...
>> Bateria aby nie za stara?
>
> No baterie moga byc stare, ale czemu w takim razie po chwili startuje
> normalnie juz z tych baterii bez zasilania sieciowego?

Miałem około roku temu tą samą bajkę.
Przy zaniku prądu, UPS załączał się poprawnie i wszystkie urządzenia
działały dalej, z wyjątkiem komputera.
Wymieniłem zasilacz w komputerze i od tej pory nie wyłącza się przy
zanikach prądu.

PS: skoro padł pomysł z lampą, to podłącz jakąś (byleby nie
energooszczędną, bo one się długo rozgrzewają) żarówkę i sprawdź
czy żarówka też zgaśnie na chwilę. Jeśli nie zauważysz mrygnięcia,
to spróbuj wymienić zasilacz.

Jacek
Received on Fri Aug 28 11:25:03 2009