Re: APC Smart UPS 1000 - automatyczne zamknięcie systemu przy np. 10% mocy - JAK?

Autor: Jacek Kalinski <jacek_kal_at_go2._NOSPAMPLEASE_.pl>
Data: Mon 09 Mar 2009 - 18:06:38 MET
Message-ID: <slrngraj4u.d12.jacek_kal@nntp.dyski.one.pl>
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2

W artykule <slrngraipu.d12.jacek_kal@nntp.dyski.one.pl>, Jacek Kalinski
napisa³(a):

>>> I teraz pytanie: w jaki sposób skonfigurowaæ to oprogramowanie/ups aby
>>> w przypadku zaniku napiêcia automatycznie zamyka³o system na tym
>>> serwerku (SBS 2003) po osi±gniêciu przez baterie poziomu, np. 15 czy
>>> 10% mocy? Mo¿e banalne ale nie mogê siê po³apaæ...
>
> apcupsd.conf:
> # If during a power failure, the remaining battery percentage
> # (as reported by the UPS) is below or equal to BATTERYLEVEL,
> # apcupsd will initiate a system shutdown.
> BATTERYLEVEL 10
>
>> To istnieje taka mo¿liwo¶æ?
>
> Oczywi¶cie, ¿e istnieje.

Zapomnia³em dodaæ, ¿e szukaj go pod apcupsd:
http://www.apcupsd.com/

Jacek
Received on Mon Mar 9 23:40:04 2009

To archiwum zosta³o wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Mon 09 Mar 2009 - 23:51:03 MET