Re: UPS i pomylone + z - przy wkladaniu akumulatorów

Autor: Roman Rogóż <rrr_at_rrr.com>
Data: Sun 13 Apr 2008 - 19:56:35 MET DST
Message-ID: <fm1vil$tlh$1@srv.cyf-kr.edu.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2

icek pisze:
> goto pisze:
>>> płytke z elektroniką to bym sam wymienił :)
>>
>> A skąd ją weźmiesz?
> gdybym miał, to bym wymienił :)
>
> to pytanie
> warto sprawdzać w ogole te bezpieczniki (2 są w środku) czy nie warto
> nawet ich wylutowywać? (są wlutowane - nie do wyciagnięcia)
>
> oczywiscie, brak "swądu" etc
>
> ale wtopa :(
>
>
>
>
bezpieczniki to przecież zwarcie, więc możesz je sprawdzić zwykłym
omomierzem czy nawet bateryjką i żarówką bez wylutowywania ich.
nic cię to nie kosztuje spróbować.
jak pokarze że jest przerwa albo jakaś rezystancja od pozostałych
elementów obwodu to znaczy że są przepalone.
Received on Sun Apr 13 19:56:35 2008