On 31 Gru 2007, 08:11, "Mirosław Szejduk" <sha...@o2.pl> wrote:
> Użytkownik "BartekK" <s...@NOSPAMdrut.org> napisał w wiadomościnews:fl985n$2ni$1@nemesis.news.tpi.pl...
>
> > RafałŁukawskipisze:
> >> Witam,
>
> >> Jakis czas temu kupilem sobie 'przyszlosciowo' UPS'a APC BackUPS ES -
> >> taki z typowymi gniazdkami w standarcie PL (4x podtrzymanie + 4 x
> >> zabezpieczenie) - teoretycznie dobre do domowych zastosowan -
> >> podtrzymanie paru urzadzen bez kupowania dodatkowej listwy.
> >> Czy ktos sie spotkal z niekompatybilnoscia Chieftecow z APC, gdzies
> >> bedzie reklamacja, wczesniej jednak chcialbym temat rozpoznac szerzej
> >> (bez kupowania/pozyczania kolejnych zasilaczy badz UPS'ow tylko i
> >> wylacznie po to by sprawdzic)
>
> Tanie zasilacze UPS ktore maja sinusoide na wyjsciu to nieporozumienie,
> sinusoida ta jest tylko do pewnego momentu zaleznie od obciazenia zasilacza.
> Jakos tak to jest pisze z pamieci.
> Najlepiej jak radza inni kup APC z serii Smart od 700 wzwyz. Jesli chodzi o
> gniazda wyjsciowe to APC ma takie zlacza jak w PC ale wystarczy sobie zrobic
> przelotke z jakiegos normalnego przeduzacza gdzie tylko trzeba zmienic
> wtyczke na pasujaca do wyjsc UPS'a.
Z przejściówkami raczej nie będzie problemu, za kilka zł można coś
kupić na allegro lub wręcz samemu zmienić wtyczkę w zwykłej listwie.
Co do zasilacza, po miesiacu zmusiłem się do działania,
przeanalizowałem treść stron APC, instrukcje obsługi i zareklamowałem
zasilacz. Czekam obecnie na Smart UPS'a 750 (za free) :) Ponoć na
stronach APC ma się pojawić info przy zasilaczach schodkowych i
problemach z kompatybilnością, jakby nie patrzeć jest coraz więcej
zasilaczy z PFC, a żaden BackUPS tego nie utrzyma. APC pomimo
gigantycznych marż (wyrobili sobie markę), w końcu przestanie się
opłacać wymieniać zasilacze za nieprawdziwe informacje na stronach
(juz nie pierwszy raz wymieniam u nich).
pozdrawiam
Rafał
>
> Mirek
Received on Tue Feb 12 02:40:11 2008
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 12 Feb 2008 - 02:51:07 MET