Re: Dobór UPS-a do mocy maksymalnej zasilacza

Autor: J.F. <jfox_xnospamx_at_poczta.onet.pl>
Data: Mon 24 Sep 2007 - 09:38:17 MET DST
Message-ID: <u4qef39f7i3mhjqtp97a5kj2jjqkrsnb4s@4ax.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2

On Sat, 22 Sep 2007 12:15:29 +0200, LukaszS wrote:
>>> Z powodu niewiedza dostajesz dwója!
>
>Proszę o sprecyzowanie dlaczego?
>Po co w świetlówkach stosuje się kondensatory? Mnie uczono, że właśnie do
>redukowania mocy biernej. Czy zasilacz nie obciążał biernie indukcyjnie?

Ano nie bedzie. A dlaczego ? Bo siec nie jest podlaczona do
transformatora, tylko do kondensatora, przez diody.

Tzn dawniej, teraz teoretycznie obowiazuje PFC, wiec moze byc roznie.

>> moge tylko podac (Chieftec 400W + kilka drobiazgow)
>> ze cos fi = 0,92 w tej chwili

Ciekawe czy to cos fi, czy "power factor".

>Proszę bardzo.Sam odpowiedziałeś. Czyli masz pobór 435VA. Twórca wątku stosuje
>UPS-a teoretycznie 450VA, który niue wydala. Więc, jeśli nie chce kupować
>mocniejszego zasilacza, da się zredukować VA obciążenia do 400VA.
>Gdzie się mylę?

On ma komputer o "malym poborze pradu", wiec przyjmijmy 300W.

J.