Feromon pisze:
> http://www.overclockers.com/articles798/
> "Note that for best performance, socket orientation must be such that
> the heatsink's pipes should be either parallel to the floor or the pipes
> should be at the top of the socket."
> Przyznam, że nie do końca rozumiem, ale przeanalizuj...
Chodzi o to, żeby rurki były poziomo (płasko), by faza ciekła czynnika
była równo rozłożona w rurce, lub by źródło ciepła było na dole (pod
rurkami), tak by faza ciekła dotykała źródła ciepła a faza gazowa
schładzała się na zimniejszym radiatorze ponad.
W praktyce komputerów PC trzeba wziąść poprawkę dużą na pare spraw:
- heatpipe działa wydajnie _wyłącznie_ w zakresie temperatur
parowania/skraplania czynnika. Poniżej tej temperatury parowanie jest
niewydajne, i cały efekt heatpipe nie działa. Przewodzi ciepło po prostu
miedz z obudowy rurki. Równie dobrze można by tam wsadzić kawał pręta...
Dlatego jak ktoś się podnieca że heatpipe mu schłodziło procesor do
27stC - to znaczy że po prostu się ten procesor nie grzeje, a nie że
heatpipe dobrze chłodzi - bo w takiej temperaturze nie chłodzi lepiej
niż kawałek drutu.
- średnice i skuteczność heatpipe stosowanych w komputerach są naprawdę
niewielkie, nawet jeśli pracują w zakresie temperatur
parowania/skraplania. Dla testu zrobiłem test i zepsułem jednego
ArcicFreezera64, drugiego wziąłem nowego prosto z pudełka, oba pracowały
z tym samym nowym wentylatorem.
Przymocowałem podstawę do oporników dużej mocy (2 szt 25W 2Ohm,
aluminiowa obudowa, zasilane z zasilacza regulowanego, by uzyskać 50W w
ciepło, czyli ~3.5A i 14V). Temperatura otoczenia 24stC. Arcic nówka
sztuka miał różnicę temperatur grzałka 35stC, radiator 34stC. Używany
arcic przed zepsuciem - parametry identyczne. Daje to rezystancję
termiczną układu rurki-radiator 0,02'C/W oraz całego układu (do
powietrza) 0,22'C/W (to więcej niż podaje producent, ciekawe dlaczego).
Układ pracował "bokiem" - jak w typowym PC
Po przecięciu rurek (i przedmuchaniu, by nic tam nie zostało)
temperatura grzałki wzrosła o 3stC, a radiatora praktycznie nie zmieniła
się, czyli grzałka miała 38stC a radiator 34stC. Rezystancja rurek
wzrosła do 0,08'C/W a całego układu - 0,28'C/W
Jak widać wpływ tych rurek jest, ale w porównaniu do reszty - nadal mamy
radiator o 'C/W lepszy niż klasyczny kawałek żebrowanego aluminium, mimo
że już heatpipe zmieniło się w zwykłepipe...
-- | Bartlomiej Kuzniewski | sibi_at_drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/ | http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173Received on Fri Sep 21 19:35:08 2007
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Fri 21 Sep 2007 - 19:51:13 MET DST