Czarek wrote:
> Czarek wrote:
>> J.F. wrote:
>>> On Fri, 21 Sep 2007 10:18:26 +0200, William wrote:
>>>> Czy ten nowy zasilacz ma PFC ?
>>> I to moze byc rozwiazanie ..
>> Hmmm... nie słyszałem o tych problemach. Jakieś źródła?
> Już znalazłem...
> http://www.ever.com.pl/pl/warto_wiedziec.php?wiedza=18
> Cóż, wg producenta: "Seria ECO/ECO Pro została wyposażona w system Clear
> Digital Sinus, który generuje czysty sinus napięcia na wyjściu w trybie
> pracy bateryjnej.", więc teoretycznie nie powinno być to przyczyną. No
> chyba że właśnie ten system jest popsuty...
Znów odpowiadam sam sobie... ;>
Zadzwoniłem do Ever-a... Powiedziano mi, że jest im znany problem złej
współpracy UPS-ów Ever z zasilaczami Chieftec, szczególnie gdy ten
ostatni posiada aktywne PFC. Co ciekawe, nie sugerowali, że samo aktywne
PFC jest problemem, ponieważ potwierdzili że na wyjśiu ich UPSów powinna
być dość dobra sinusoida zapewniona przez układ CDS. Podkreślali, że
akurat dobranie zasilacza Chieftec i UPS-a Ever może być problematyczne.
Jako rozwiązanie moich problemów radzili albo zmianę zasilacza na
zasilacz innej marki, albo kupno UPS-a minimum 1000 VA, a najlepiej
więcej, albo w ostateczności zmianę zasilacza na Chiefteca bez aktywnego
PFC o mniejszej mocy... najlepiej nie więcej niż 250 - 300 W.
Pozdrawiam
Czarek