Re: zuzycie energii...

Autor: Radosław Sokół <Radoslaw.Sokol_at_polsl.pl>
Data: Mon 19 Mar 2007 - 15:23:43 MET
Message-ID: <etm6df$17f$1@polsl.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

Andre napisał(a):
> a za prad ile wyniesie miesiecznie przy pracy 24h na dobe przy pelnym
> obciazeniu?

Jak będzie powiedzmy te 400 W, to masz 9.6 kWh na dobę,
i jakieś 300 kWh miesięcznie. 1 kWh kosztuje różnie,
powiedzmy że 0.30 zł; wyjdzie z tego 90 zł miesięcznie.

> czy jezeli nie jest wykorzystywana cala oferowana przez zasilacz moc to
> on i tak pobiera z sieci te 450W i czego nie wykorzysta to zamienia na
> cieplo?

Nie jest tak. Owszem, on ma swoją sprawność i jak
pobierasz z niego 400 W, to z sieci weźmie np. 450 W
i nadwyżkę 50 W zamieni w ciepło. Ale jeżeli pobierasz
150 W, to z sieci weźmie niecałe 200 W tylko.

> czyli musze znac dokladne specyfikacje kazdego z urzadzen?

Niezupełnie dokładne, ale przybliżone. Nie ma z tym aż
takiego problemu zazwyczaj.

> Be Quiet takie cos zamieszcza na stronie:
> Specyfikacja: 3,3V: 30A, 5V: 30A, 12V: 30A, 12V1: 25A, 12V2: 18A, -12V:
> 0,5A, 5VSB: 2,5A
>
> mimo ze suma 12V jest rowna 30A to moze byc za malo?

Jeżeli to faktycznie suma dla obu linii, to tak na styk
lub za mało, przy Twoich prognozach (choć do normalnej
pracy i lekkiego podkręcania starczy aż nadto).

-- 
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|
| Radosław Sokół  |  http://www.grush.one.pl/              |
|                 |  Administrator, Politechnika Śląska    |
\................... Microsoft MVP ......................../
Received on Mon Mar 19 15:25:06 2007