2late napisał(a):
> Mam problem z UPSem Active Power. Nie wyłącza mi komputera po określonej
> liczbie minut a może nie potrafię tego ustawić. Próbowałem juz z systemowej
> usługi 'Zasilacz Awaryjny (UPS)' ale nigdzie w sieci nie znalazłem ustawień
> polaryzacji i nie jestem pewny czy wszystko dobrze zrobiłem czy może ten UPS
> jest niekompatybilny z Windows 2000.
Z tego co pamietam trzeba by poszukac drivera pod Win2k dla protokolu
Megatec (bo wlasnie ten protokol uzywaja Active Power'y do komunikacji
poprzez port RS).. potem wybiera sie ten protokol w opcjach zasilania
(Zasilacz UPS -> Producent). Nie sprawdzalem jednak nigdy jak to dziala
w praktyce.
>Facet na infolini w ogóle nie miał
> pojęcia o czym mówię i radził mi zainstalować jakis program, najlepiej
> 'Comander Pro'.
Ja swego czasu zanim sam doszedlem do tego jaki protokol komunikacyjny
uzywa moj Active Power probowalem dowiedziec sie tego u producenta - z
marnym skutkiem.
> Najbardziej to by mi się podobało uruchomić tę windowsową usługę, bo najmniej
> obciąża komputer. Ten program fajny, trochę może rozbudowany jak na jeden
> komputer i co najgorsze, żre za dużo zasobów.
> Ma ktoś jakieś doświadczenia w tej branży a najlepiej na takim sprzęcie i
> mógłby się podzielić?
Mi rowniez nie podobal sie Commander Pro, dlatego swego czasu napisalem
sobie program (dzialajacy jako usluga). Program po braku zasilania
wysylal mi sms (byla nawet opcja z dzwonieniem na moja komorke) i przy
niskim stanie baterii wylaczal komputer i UPS'a. Niestety mialem kiedys
awarie i stracilem zrodla programu. Potem juz nie mialem czasu na
odtworzenie.
Jesli jednak znasz jakis jezyk programowania - najlepiej zrobisz piszac
sobie taki mini-program. Jest to gora kilka godzin pracy. Komunikacja z
UPS'em jest bardzo latwa. Posiadam .pdfa z opisem protokolu Megatec,
wiec jesli chcesz zapraszam na priv.
-- zanies MD5: a1c08fcf1397789a4b088b5b0eed18d6 _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ [z][a][n][i][e][s][@][z][a][n][i][e][s][.][p][l]Received on Sat Mar 17 21:20:06 2007