Calambur27 napisał(a):
> Czy to znaczy, że podawana liczba obrotów jest największą liczbą obrotów
> wentylatora? A jaki jest zakres obrotów?
Nominalną -- nie największą. Rozrzut jest dosyć spory i
zależny głównie od napięcia zasilającego.
> Przepływu? Myślałem, że wszystkie wentylatory mają wydmuchiwać powietrze.
A skąd się to powietrze tam weźmie? ;) Tylko wydmuchując
wytworzysz podciśnienie i powietrze będzie zaciągane
byle którędy -- być może z dziur w obudowie zaraz obok
samych wentylatorów.
Typowe chłodzenie wygląda tak:
- z przodu obudowy wentylator ciągnący zimne powietrze
z zewnątrz i owiewający dyski twarde
- z tyłu wentylator wywiewający ciepłe powietrze i
w efekcie powodujący zaciąganie chłodnego powietrza
wwiewanego przez wentylator wlotowy bardziej do góry
(grawitacyjnie podejdzie tam dopiero po ogrzaniu).
- reszta otworów (boki, dół tyłu obudowy) zatkana i zale-
piona, by nie łapał się "fałszywy luft" pomijający
prawidłowy przepływ powietrza.
> regulujące w zależności od temperatury, ale w zasilaczu. W tej chwili mam
> jeden wentylator w zasilaczu i jeden na radiatorze procesora (120mm),
> wyciągający powietrze z radiatora w kierunku tyłu obudowy.
W takim razie przydałby się na razie tylko wentylator wlotowy
(jeden) wciągający zimne powietrze i owiewający dyski.
To już powinno sporo dać. Drugi wentylator co najwyżej na
wylocie, pod zasilaczem. Więcej nie ma sensu (szczególnie
gdzieś na ścianie bocznej).
-- |""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""| | Radosław Sokół | http://www.grush.one.pl/ | | | Administrator, Politechnika Śląska | \................... Microsoft MVP ......................../Received on Wed Feb 21 14:10:09 2007