Re: agregat + ups + komputer

Autor: MM <spamtrap_at_amelek.gda.pl.invalid>
Data: Mon 19 Feb 2007 - 00:29:56 MET
Message-ID: <eranhk$oh4$1@alf.lan.amelek.gda.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2

tomek <tomek-a@usun_togazeta.pl> wrote:

> Kupiłem sobie agregat prądotwórczy dający prąd 650 W
> Z zamiarem takim, że jak są takie dni, że nie ma prądu to aby podąłczyć
> poprzez UPS komputer.
>
> No i problem w tym, że jak podłączę UPS to ciągle chodzi na akumulatorze
> i tylko co ok 2s reaguje tym, że przełącza się na ułamek sekundy na prąd
> z tego agregatu.
> Czyli ogólnie nie działa :(
> Dlaczego ?
> Co można na to poradzić ?

Przerabiałem temat, z podobnymi problemami - ale w końcu z sukcesem.

Agregat powinien mieć pewien nadmiar mocy, a UPS powinien być typu
on-line (obojętnie co na wejściu, na wyjściu daje stabilizowanego
sinusa 230V 50Hz). Agregaty często nie lubią obciążeń o charakterze
pojemnościowym (następuje nadmierny wzrost napięcia wyjściowego, UPS
zabezpiecza się przechodząc na pracę z akumulatorów, napięcie znowu
spada, UPS przełącza z powrotem i tak w kółko). Na próbę, proponuję
dodatkowo obciążyć agregat dodatkowo jakąś indukcyjnością (np. silnik
asynchroniczny, świetlówki ze zwykłymi dławikami) dla skompensowania
wpływu na agregat pojemności w zasilaczach - może pomoże.

Mam trochę większą instalację: agregat 3kVA (chiński 1-cylindrowy
diesel, głośne to ale stoi w oddzielnym pomieszczeniu, oczywiście
z odprowadzeniem spalin na zewnątrz) i UPS on-line 4kVA (MGE EX40,
używany z allegro + nowe akumulatory). Doprowadzenie całości do
działania wymagało sporo pracy, ale udało się. Testowałem ostatnio
przez około godzinę - w tym czasie, UPS ani razu nie przełączył się
z agregatu na akumulatory, choć agregat zasilał również lodówkę,
zamrażarkę i hydrofor, włączające się od czasu do czasu.

Istnieją agregaty, w których napięcie z prądnicy jest prostowane,
a następnie z napięcia stałego wytwarzany jest czysty sinus, zasada
podobna jak UPS on-line. Nie powinno być problemów z zasilaniem
właściwie dowolnego sprzętu - ale niestety ceny...

Marek
Received on Mon Feb 19 00:55:07 2007