Re: agregat + ups + komputer

Autor: tomek <tomek-a_at_USUN_TOgazeta.pl>
Data: Sat 17 Feb 2007 - 17:25:17 MET
Message-ID: <er7ab1$3un$2@atlantis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

ARO napisał(a):
> Użytkownik "tomek" <tomek-a@USUN_TOgazeta.pl> napisał :
>
>> Kupiłem sobie agregat prądotwórczy dający prąd 650 W
>
> chyba raczej dajacy moc 650W - w praktyce pewnie jest to maksymalna
> chwilowa wydajnosc.
>
>
>> [...] nie działa :(
>> Dlaczego ?
>
> jak wyzej napisano - najprawdopodobniej UPS stwierdza, ze to co wychodzi
> z generatora/agregatu do niczego sie nie nadaje. Byc moze ksztalt
> generowanego napiecia jest dla UPSa nieodpowiedni - mozna temu zaradzic
> odpowiednio modyfikujac UPSa (tylko czy to ma sens?), lub wlaczajac
> pewne urzadzenie miedzy UPSa a agregat - o czym ponizej. Byc moze tez
> czestotliwosc napiecia wychodzacego z agregatu jest nieodpowiednia, to
> jedyną radą jest odpowiednia modyfikacja agregatu. To bylo by tak w
> skrocie najproszciej mowiac.
>
>
>> Co można na to poradzić ?
>
> Jezeli chodzi tylko o zly ksztalt napiecia z generatora, to podlacz UPSa
> do agregatu poprzez _dobrą_ listwe filtrujaca (np. AXON AX350, cena
> okolo 30...40pln) lub w ostatecznosci przez trafo 1:1 o odpowiedniej
> mocy - czyli minum 350W lub przez to i to. Zakladam przy tym, ze agregat
> jest sprawny, tzn. ze wszystkie filtry, ktora siedza sobie przy
> generatorze sa ok i spelniaja swoja role.

a taka listwa byłaby dobra:
http://www.hsk.com.pl/?s=4&t=acar_axon&p=modele&h=acar_XProtector&b=acar_XProtector_ultra_RJ
???

-- 
pozdrawiam
tomek
Received on Sat Feb 17 17:30:07 2007

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sat 17 Feb 2007 - 17:51:15 MET