Re: agregat + ups + komputer

Autor: tomek <tomek-a_at_USUN_TOgazeta.pl>
Data: Sat 17 Feb 2007 - 16:12:41 MET
Message-ID: <er762t$irv$1@atlantis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

Bartek napisał(a):
> Użytkownik "tomek" <tomek-a@USUN_TOgazeta.pl> napisał w wiadomości
> news:er6pss$4gc$1@atlantis.news.tpi.pl...
>> Witam.
>>
>> Kupiłem sobie agregat prądotwórczy dający prąd 650 W
>> Z zamiarem takim, że jak są takie dni, że nie ma prądu to aby podąłczyć
>> poprzez UPS komputer.
>>
>> No i problem w tym, że jak podłączę UPS to ciągle chodzi na akumulatorze i
>> tylko co ok 2s reaguje tym, że przełącza się na ułamek sekundy na prąd z
>> tego agregatu.
>> Czyli ogólnie nie działa :(
>> Dlaczego ?
>> Co można na to poradzić ?
>>
>> Trochę się rozczarowałem, że to nie zadziałało, sprzęt taki jak lampka czy
>> radio itp podłączone do agregatu działają ok.
>
> Agregat nie daje ci "sinusoidy" i nie zawsze daje pelne 220/230V, wiec UPS
> "chroni" twoj komputer. Miałem ten sam problem i wyszło, że UPS + Agregat
> to nie dobry pomysl.

Szkoda cze wczesniej o tym nie pomyslalem i nie popytalem na forum zanim
kupilem :)
Sprzedawcy mowili ze bedzie ok.

Ehh...

-- 
pozdrawiam
tomek
Received on Sat Feb 17 16:15:07 2007

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sat 17 Feb 2007 - 16:51:15 MET