W artykule news:er6pss$4gc$1@atlantis.news.tpi.pl,
tomek z adresu <tomek-a@USUN_TOgazeta.pl> napisał(a):
> Kupiłem sobie agregat prądotwórczy dający prąd 650 W
> Z zamiarem takim, że jak są takie dni, że nie ma prądu to aby
> podąłczyć poprzez UPS komputer.
>
> No i problem w tym, że jak podłączę UPS to ciągle chodzi na
> akumulatorze i tylko co ok 2s reaguje tym, że przełącza się na
> ułamek sekundy na prąd z tego agregatu.
> Czyli ogólnie nie działa :(
> Dlaczego ?
Być może częstotliwość za bardzo odbiega od normy - 50 Hz - i stąd zła
praca, jest na granicy załączania-wyłączania (taki przypadek miałem w
pracy - uszkodzony miernik częstotliwości a tym samym brak możliwości
poprawnego ustawienia). Jeżeli jest za niska, zwiększyć obroty
prądnicy lub zmniejszyć, gdy jest za duża. W pierwszej kolejności
sprawdź napięcie pod obciążeniem. A może gdzieś w układzie
elektrycznym jest "słaby" lut (jakieś iskrzenia). Zapewne na wyjściu
prądnicy jest układ filtrująco-wygładzający napięcie, może on jest
uszkodzony? (np: kondensator).
-- RichmaReceived on Sat Feb 17 14:55:07 2007
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sat 17 Feb 2007 - 15:51:14 MET