Re: UPS APC BACK PRO 650

Autor: Marek <marzab3_at_wp.pl>
Data: Tue 06 Feb 2007 - 21:01:56 MET
Message-ID: <eqan2v$hu9$1@nemesis.news.tpi.pl>

>> poprawiając wpis w epromie UPSa który jest odpowiedzialny za stan
>> baterii. [...]
>
> Pochwal się jak to zrobić!
Wysłałem na grupe załącznik z plikiem textowym z opisem ale chyba nie doszło
więc poniżej krótki referat:
***
UWAGA: Komendy w modzie programowania można sobie skasować zawartość EEPromu
i wtedy nie pomoze nic oprocz autoryzowanego serwisu komenda CTRL Y, Shift
Y. Dotyczy tylko UPS APC III generacji (inne nie zareagują na komendy).

Po wymianie baterii należy sprawdzić czas podtrzymania:
1. UPS powinien zostać obciążony do poziomu minimum 33% mocy o stałej
wartości (sugeruję nawet 60%)
2. Przy bateriach naładowanych na 100% odpianmy od zasilania i czekamy aż
zdechnie
MIERZYMY CZAS PODTRZYMANIA!!!

A teraz aktualizacja wartości:
Nie odpinamy obciążenia, akumulator załadowany na 100% (wyłączony ładuje się
szybciej)

1. Połączyć UPS z komputerem za pomocą oryginalnego kabla i włączyć go.
Wyłączyć oprogramowanie monitorujące UPS!
2. Uruchomić Hyperterminal z prędkością 2400
3. Wejść w mod programowania UPS: dwukrotnie klawisz 1 w odstępie ok. 3,5sek
(próbować do skutku)

UPS Odpowie: PROG

4. Odczytać zawartośc rejestru "jakości baterii" - klawisz 0 (zero)

UPS Odpowie: wartość szesnastkowa np. 2F (standard dla APC SMART 700I - 96)
Odpowiedź NA lub NO sugeruje że: ups nie jest w PROG lub zła komenda

5. Za pomocą klawiszy "Shift +", lub klawisza "-" następuje zmiana wartości
na wyższą lub niższą
UPS Odpowie: wartość szesnastkowa większa lub mniejsza o jeden.

UPS reaguje w stosunku do poprzedniej komendy więć brak reakcji lub reakcja
NA lub NO oznacza złą komendę to powoduje konieczność powtórzenia sekwencji
klawiszy tzn. znów 0 a potem + lub - lub Shift + lub SHift -

6. Klawisz j informuje o czasie podtrzymania- powinien być równy wartości
zmierzonej wcześniej.

UPS Odpowie np. 087:

Po zmianie rejestru 0 o znaczą wielkość sprawdzisz że czas ulegnie
wydłużeniu naciskając j (trzeba chwilke poczekać na aktualizację)

7. Wychodzimy z PROG za pomocą kombinacji Shift R

UPS odpowie: BYE

Ustawianie napięcia ładowania rejestr - klawisz Shift B zmiana jak wyżej + -
itd
Należy podać napięcie jakie zmierzono na bateriach (możliwe 24,4 24,6 24,7
24,8)

Resztę komend i opis koledzy zza wschodniej granicy już dawno
opracowali.....
Poszukaj w Sieci, nie używaj komend na chybił trafił bo będzie
nieszczęście... :-)
Prawie każdy klawisz klawiatury jest komendą dla UPS.
APC zawiera rejestry podające nawet stan i diagnostykę, rodzaj awarii
UPS....
***
W sieci można znaleźć dokłądniejszy opis komend, jest tego 10 stron w
formacie .pdf ale jedynie po rosyjsku. Powyższy opis zupełnie wystarcza bo
nic się tam nie zniemia oprócz zużywania się z czasem akumulatora i po
instalacji nowego wystarczy odpowiednio zmienić wpis "jakość baterii"
Received on Tue Feb 6 21:05:07 2007

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 06 Feb 2007 - 21:51:05 MET