> 2. Najlepiej skalibrować "ręcznie" - obciążasz na ok. 40%, wyjmujesz
> kable sygnałowe, wyjmujesz wtyczkę z kontaktu, czekasz aż rozładuje się
> do zera. Przy SmartUPSach działa.
Ta kalibracja nic nie dała, poradziłem sobie zmieniając a raczej poprawiając
wpis w epromie UPSa który jest odpowiedzialny za stan baterii. UPS nie
chciał "zaskoczyć" nowej baterii a pamiętał tą starą jako sprawną tylko w
24% i to powodowało złe naliczanie czasu podtrzymania. Teraz śmiga aż miło
jak nowy :)))))
A serwisy hapią za taką usługę, która trwa dosłownie pół minuty bagatela 150
PLN, brrrrrrrrrrrrr ...
Received on Tue Feb 6 13:55:10 2007
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 06 Feb 2007 - 14:51:03 MET