Re: kalibracja UPS

Autor: ToMasz <twitek4_at_no_spam.gazeta.pl>
Data: Mon 11 Sep 2006 - 23:25:03 MET DST
Message-ID: <ee4ju7$a6d$1@inews.gazeta.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

takeshin napisał(a):
> Witam!
>
> Kupiłem nowy akumulator do ups'a apc bapcups-pro 650,
> taki jak oryginalny
> i muszę go wykalibrować teraz.
> Mam kabel typu smart.
>
> W archiwum nie znalazłem jasnych odpowiedzi,
> więc proszę o wyjaśnienie,
> czym się różnią sposoby kalibracji:
> - na linuxie za pomocą apctest
> - na win za pomocą powerchute
> - mechanicznie, obciążając powyżej 50%
>
> Który sposób najlepszy?
>
> Mam też innego ups'a apc,
> i planuję do niego wsadzić inny akumulator,
> nie taki jak oryginalny, 14 zamiast 12.
> Wtedy muszę go jakoś specjalnie wykalibrować?
> Jak to zrobić?
najlepiej wychodzi kalibracja bez kompa, czyli ta wyłądowywujaca do
konca.te z kompem to raczej kalibracją ciezko nazwac, to taki test
wzorcowy, ile czasu pociagnie.... mimo to, mojego apc1000 z wiekszymi
akumulatorami nie potrafie skalibrowac. po podłączeniu do kompa ( com)
wyłącza system po 8 -10 minutach. bez kabla com, chodi 2.5godziny i
dopiero miernik (podpiety bezposrednio do akumulatora) wzkazuje lekko
ponizej 24v
ToMasz

-- 
Ubuntu to staroafrykańskie słowo oznaczające "Nie potrafię skonfigurować 
Debiana" :)
Received on Mon Sep 11 23:25:06 2006

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Mon 11 Sep 2006 - 23:51:14 MET DST