Re: UPS - APC Smart 1000 - problem

Autor: MadMan <madman15_at_nie-spamo-wac.wp.pl>
Data: Fri 12 May 2006 - 21:30:18 MET DST
Message-ID: <39egla9kpby9$.1ihm4wybhpmf6$.dlg@40tude.net>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"

Dnia Fri, 12 May 2006 21:27:40 +0200, siwy napisał(a):

>> A ponieważ to jest Smart trzeba przeprowadzić jeszcze kalibrację po tym.
>
> o kurcze, to sam sobie tego ten UPS nie zrobi?

Teoretycznie robi sam :-) W praktyce lepiej zrobić. Jeśli nie masz
oprogramowania, to mogę podesłać - odezwij się na priva. Ewentualnie
najprostsza kalibracja to naładowanie akumulatorów i rozładowanie ich do
końca, i tak ze 2 razy.

-- 
| MadMan | MSI KT6-Delta +Duron@AthlonXP 1,6@2,2 GHz FSB200 +1 GB |
| Samsung SyncMaster 755DF +Pentagram Freezone QC-92CU +HP LJ 5MN |
| WD80GB +Toshiba SD-M1712 +NEC ND-3500AG +Tagan TG330-U1         |
| MSI GeForce 7800GS 450/1440 +APC SmartUPS 700 +Realtek 8139     |
Received on Fri May 12 21:35:06 2006