Re: Temperatura w serwerowni

Autor: Radosław Sokół <Radoslaw.Sokol_at_polsl.pl>
Data: Mon 18 Jul 2005 - 14:54:53 MET DST
Message-ID: <dbg8qk$vj6$1@polsl.gliwice.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

Karol napisał(a):
> W książce napisanej pod okiem firmy Cisco przeczytałem, że idealną
> temperaturą dla komputerów jest 21 st. C. Taką też nastawiam na klimie w
> mojej serwerowni. W szafie krosowniczej panuje jednak tempetaruta 24
> st.C. Obniżać ją, czy taka może zostać?

Każde urządzenie powinno mieć w specyfikacji podane do
jakiej temperatury może pracować. Generalnie sprzęt
serwerowy bez problemu powinien pracować do 25 stopni
średniej temperatury otoczenia -- chyba, że producent
decyduje inaczej. Oczywiście w wyższej temperaturze też
będzie :) ale wtedy niezawodność ci spada.

Pytanie co Ty w tej szafie masz, bo jak patchpanele i
switcha to 24 stopnie to wręcz idealne warunki.

-- 
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|
| Radosław Sokół  |  Administrator systemów komputerowych  |
|                 |  Politechnika Śląska w Gliwicach, RE   |
\................... Microsoft MVP ......................../
Received on Mon Jul 18 14:55:13 2005

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Mon 18 Jul 2005 - 15:51:12 MET DST