Re: SMART UPS APC 700

Autor: BartekK <sibi_at_drut.org>
Data: Thu 07 Jul 2005 - 20:38:34 MET DST
Message-ID: <dajt64$9mi$1@nemesis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

MadMan napisał(a):
> A to dlatego nie wiedziałem o co autorowi tematu chodziło :-)
> Małe pytanko: czy ten bezpiecznik może się przepalić, wymagać wymiany itp.?
> Jeśli tak, to czy wymiana jest trudna?

raczej przepralic w normalnych warunkach nie moze. Groziloby to gdyby
ups byl przeciazony a to jest niemozliwe bo jego elektronika do tego nie
dopusci (bedzie piszczal o lekkim przeciazeniu, a przy wiekszym sie
wylaczy). W zasadzie rola tego bezpiecznika jest taka, ze gdyby wszystko
inne zawiodlo, spalila sie cala elektronika i powstalo wielkie zwarcie -
to zeby prad rozladowania zwartego akumulatora (kilkaset A) nie
spowodowal pozaru.

-- 
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org   GG:23319   tel +48 696455098
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Received on Thu Jul 7 20:40:23 2005