Szo napisał(a):
> a nie wiesz moze jak mozna zestawic za i przeciw APC smart-ups 650 a smart
> 700?
jest bardzo duza roznica miedzy tymi dwoma upsami:
1) 700 uzywa 2 aku 12v 7Ah (pracuje na 24v):
+ aku sa tanie, latwo dostepne, pobierany z nich prad jest mniejszy
przy 24b wiec zyja troche dluzej.
- nie podlaczysz pod zewnetrzny aku samochodowy (no chyba ze 2szt)
650 uzywa 1 aku 12v 12Ah
+ jeden akumulator - latwo podlaczyc zewnetrzny samochowy i miec 10h
podtrzymania ;)
- aku troche drogie (~90zl), mniej popularne niz 7Ah ale do kupienia
- przy 650VA i 12V prady sa calkiem spore... wiec aku musi byc porzadny
2) 700 ma pelny monitoring parametrow (napiecie, temperatura, pobor mocy
itp) i wyswietla to wszystko na wskaznikach z przodu oraz przez rs232 i
software, 650 jest "smart" (kalibruje aku, przewiduje czas dzialania
przy konkretnym obciazeniu itp), ale zmierzonych wartosci nie pokazuje
(ma tylko 4 ledy na panelu), i nie wszystkie wartosci (np temperatura w
srodku lub napiecie w sieci) udostepnia przez rs232.
3) 700 ma dwa guziczki (off oraz on/test), 650 ma tylko jeden (off/on) -
nie da sie wlaczyc testu akumulatora/sprawnosci z panela czolowego
(jedynie z software)
4) tutaj glowy nie dam - ale 700 pokazuje ze "podbija" lub "obniza"
napiecie sieciowe (system avr) gdy jest ono jakies podejrzane ;) bez
przechodzenia na prace z baterii. 650 nie ma takich wskaznikow, ale gdy
np 1400 przelaczal mi sie na podbijanie (bo bylo 170V w sieci) to i w
650 cos pstryknelo i tez podbijal, niewiem czy z akumulatora czy nie.
Bycmoze niema AVR tylko przelacza sie odrazu na akumulator. Troche to
niekorzystne jesli np masz miec caly dzien 170v w sieci - w koncu aku
sie rozladuje i koniec. A z AVR bedziesz tydzien mogl tak pracowac.
-- | Bartlomiej Kuzniewski | sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 | http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173Received on Wed Jul 6 16:45:18 2005
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Wed 06 Jul 2005 - 16:51:04 MET DST