Jeśli dobrze zrozumiałem Twoją wypowiedź, chcesz wpiąć wyjście 230V
UPS-a do sieci elektrycznej, aby zapewnić pracę komputera bez przerwy.
Takiej operacji Twój UPS prawdopodobnie nie przetrwa bez uszkodzenia.
Jeśli baaaardzo zależy Ci na przełączeniu zasilania z sieciowego na
UPS-owe bez wyłączania serwera możesz kombinować trochę inaczej. W
zasilaczu komputerowym jest pojemność, która przez krótką chwilę może
podtrzymać zasilanie. Chwila ta jest na tyle krótka, że nie zdążysz
przełączyć wtyczki z sieci do USP-a. Ale powinna być na tyle długa, że
możesz użyć przełącznika. Uważaj przy tej zabawie, bo operujesz na
napięciu 230V, które może zabić Ciebie.
Proponuję coś takiego:
gniazdko |------| o---------- gniazdko 230V
---------| | monitor /
230V |------| ------o /
zasialcz
AT/ATX
o---------- wyjście UPS-a
Po stronie "minitor" mam na myśli to wolne gniazdo zasilania monitora
230V, które jest zmostkowane z gniazdem zasilania zasilacza AT/ATX. wtyk
"gniazdko 230V" wymaga komentarza - wtyczka powinna zostać podłączona do
tego samego gniazdka, do którego w tej chwili jest podłączony
komputer. Dodatkowo trzeba zapewnić, żeby na tym samym przewodzie była
faza, na którym jest teraz - w przeciwnym razie po włączeniu "magicznego
przełącznika" od razu wyskoczą korki, a z gniazdka polecą iskry i będzie
trochę strachu. Jeśli wszystko dobrze podłączysz, to:
1. Podłączasz wtyczkę za wyłącznikiem do gniazdka 230V
2. Wyłączasz zasilacz z gniazdka 230V, jest on teraz zasilany przez
gniazdko monitora.
3. Przełączasz przełącznik - serwer będzie zasilany z UPS-a
4. Wyłączasz wtyczkę za przełącznikiem z gniazdka 230V i przenosisz serwer.
Ale mam pytanie - czy takie kombinacje alpejskie mają jakieś sensowne
uzasadnienie? Tylko po to, żeby mieć uptime więszy o te 160 dni? Jak dla
mnie to bez sensu. bo przy pomyłce możesz doznać poważnego urazu,
spalić bezpieczniki, wywołać pożar itp.
Wg mnie daruj sobie i jak człowiek przenieś serwer, 10 minut przerwy w
pracy serwera amatorskiego to nic wstydliwego.
Gabriel
Received on Sun Mar 27 09:35:14 2005
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sun 27 Mar 2005 - 09:51:26 MET DST